煤气管道漏气怎么处理 危险
2020-05-01 14:22:41

老鼠咬坏燃气管,危险!

来源:

南通市市政和园林局

发布时间:

字体:< >

11月5日下午,位于汽车东站南侧的世伦名郡某幢2707用户报修家中有燃气味,大众燃气公司维修工接报后快速赶到现场,检查后发现户内燃气设施没有泄漏情况。在检修过程中,用户提到这几天电梯内有时也有异常味道,维修工马上将情况向班组汇报,同时联系巡检人员检查户外管道。

闻讯赶到的物业管理人员也反映这几天底层消防井内有时也有天然气的味道,对此情况大众燃气公司十分重视,当即组织人员到现场进行检查分析,经过现场检查后没有发现消防井及电梯井内有异常味道,检漏仪只是轻微报警,对户外管道打孔检测没有发现泄漏点。问题到底出在哪里?大众燃气公司随即成立了三人巡查小组,进行更深入的细致检查,同时联系物业公司安排人逐层逐户到用户家中进行检查,对于无人居住的由物业公司负责联系通知。

当检查到2007用户家中时发现吊顶内报警,对该户所有燃气设施进行全面检查,没有发现任何泄漏点,到2107用户家中检查也是吊顶内报警,户内燃气设施无泄漏,在往上楼层检查也是类似这种情况,顶层33楼没有燃气设施和管道,但吊顶内也在报警,就这样一层一户的进行检查,一直查到晚上九点半,还有7户家中无人,一会半会无法联系,为了确保安全,当晚将07单元燃气总管进行了封堵,户内燃气报警也有明显下降。

六日上午一大早,大众燃气公司维修人员带着测压检查工具到现场进行测压试验,世伦名郡物业也将昨晚没有到场的住户联系到家,当检查到207室时,一打开房门就有一股浓烈的燃气味冲鼻而来,该户长期不居住在这里,连忙将门窗打开通风,在厨房内检查发现表前阀门灶前阀门都打开着,橱柜内的灶前胶管被老鼠咬了约五厘米长的大口子,现场关闭207阀门后对燃气总管进行气密性试验,用U型水柱测压,压力没有降,07单元户内燃气总管无泄漏。将207室燃气表阀门关闭后,恢复07单元供气

经分析世伦名郡某幢07单元有燃气味,是因为207室灶前软管被老鼠咬坏,泄漏的燃气沿着户内立管窜到吊顶内,又沿着管道井窜到楼上用户家中吊顶内。10月11日,远程抄表九立方,现在燃气表读数67立方,大约三四天的时间里软管损坏,泄漏天然气高达58立方米。据安全专家介绍,一立方米天然气在狭小密闭的空间里的爆炸当量相当于7公斤—14公斤左右的TNT的爆炸威力,这么大的泄漏量,爆炸后夷平一层楼是轻而易举的事!

由于家中有燃气泄漏的住户不住在这里,家里有老鼠,即使换了胶管也要被咬坏,上门维修人员已和该户联系好,入住后再联系更换皮管。此前,我市已经发生多起老鼠咬坏胶管导致燃气大量泄漏的险情,大众燃气公司再次提醒各位燃气客户,家中有管道燃气的,特别是一些长期空关的,一定要抽空多多检查胶管使用情况,发现老化或被老鼠咬坏一点点的都要及时进行更换,不能有一丝一毫的粗心大意,家中发现老鼠的,一定要及时想方设法灭鼠。使用燃气时,请注意开窗通风换气,发现燃气泄漏,请及时远离泄漏点拨打大众燃气24小时热线电话85516838.